某综合楼的茶水间和卫生间,采用门洞“DM1221”,洞口高度2.1m,是否违法《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条的规定。
提 交
共 5 回答
牛丫头消防课堂 25-06-24
洞口高度2.1m符合要求,但是不能装门了,装上门就不符合要求了
0 赞 0 踩 [回复]举报
SS001 回复: 牛丫头消防课堂25-06-25
谢谢。但是强审不认同,这种情况要去除装饰层吗?
懒得说 25-06-25
不是疏散通道上的防火门,没要求不得低于2.1米
LHH2737 25-06-25
含装饰面层2.1m没有问题,但是如果是土建净高,去掉顶部抹灰和地面敷设地砖就没有2.1m了
有时候我也会遇到,审图要求通道净宽预留装饰面层的宽度
李勤 25-06-26
最新问题
关闭
谢谢。但是强审不认同,这种情况要去除装饰层吗?