消防问答 > 火灾自动报警 提问

关于小型养老机构设置消控室的问题

您好,我想咨询一下,一些小型的养老机构,比如床位数小于50个但是大于20个的这种养老机构,他设置了区域性消防报警控制器(只报警不联动),对于这种机构,必须要设置消防控制室吗?如果设置了消防控制室他对于值班人员的要求是4个还是6个中级监控员呢?希望能得到您的回复,谢谢

请写下您的回答回答

共 7 回答

罗马苏丹 25-06-17

只报警不联动的话无需设置消控室,如果设置有消控室,保证每班有两名以上中级职业人员。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-17

我这边十个乡镇这种养老机构,也是这种,但是十家连一本证都没。提一提就好。要求看地方,一般两人值班,四本就够

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-06-17

结论:必须设置消防控制室。

老年人照料设施应设自动灭火设施,需要联动。

至于中级监控员,正常来说是6个,每个地方消防机构要求不一致,以地方消防机构要求为主。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-17

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,你设置的是区域火灾报警系统;

依据3.2.2条,区域报警系统可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器,但不是必须设置消防控制室,火灾报警控制器应设置在有人值班的场所,就可以了。

0 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 牛丫头消防课堂25-06-17

什么情况需要联动,不联动很少见了,值班场所也是需要24小时值班吧。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-17

是否需要设置消防控制室,要看火灾自动报警系统选择,是区域报警系统还是集中控制系统(暂不考虑其他建筑的影响)


仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统,此情况不需要设置消防控制室(暂不考虑其他建筑的影响)


消防控制室值班人员,根据建筑消防设施的维护管理GB25201-2010要求:实行每日24小时值班制度,每班工作时间应不大于8小时,每班人员应不少于2人。各省消防条例和技术文件中可能有不同要求,具体以各区域要求为准。


一般来说床位总数或可容纳的老年人总数≥20床/人的老年人全日照料设施(老年养护院、养老院、老人院、福利院、敬老院等)和老年人日间照料设施(托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等),属于“老年人照料设施”,需要楼主自行判断是否属于此场所


备注:床位总数或可容纳的老年人总数<20床/人的老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”


从火灾自动报警的设防条件来看,所有“老年人照料设施”都需要设置火灾自动报警系统,然后结合建筑中是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施(主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等),有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统


老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播(任意选一);当老年人照料设施单体的总建筑面积小于500m²时,也可以采用独立式烟感火灾探测报警器。当设置集中报警系统时,走道应设置声警报装置及消防广播


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



0 0 [回复]举报

李勤 25-06-17

如果区域报警系统,可不设置控制室,没有控制室就不需要持证人员值守。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭