问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
答:
1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层
2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀
3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试水装置,工作压力最低。若以同层或同防火分区流量系数最低的喷头出水量模拟,就做到系统范围内压力最小、流量最小的极端情况,实验中系统仍可启动则证明系统可靠。