消防问答 > 建筑防火 提问

洁净区与非洁净区之间隔墙

大家知道这个怎么理解吗,洁净区和非洁净区之间1H隔墙要到顶吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

罗马苏丹 25-06-13

当然要到顶了,不然怎么隔断

0 赞 0 踩 [回复]举报

zhangzz   回复: 罗马苏丹25-06-13

那比如一更是非洁净区,二更是洁净区,之间隔墙也要到顶吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹   回复: zhangzz25-06-13

先不谈防火要求,如果不通到顶,这两个区域隔墙上方就有空隙的风险,之间的气流也是连通的,那这个洁净区的意义在哪里?

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-13

这个你要看《洁净厂房设计规范》 GB50073-2013第5.2.5 条

在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1h,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6h。穿隔墙或顶板的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填堵。

就是说隔墙应分隔到顶,如果未分隔到顶,那么顶棚的耐火极限也是不低于1小时。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-06-13

洁净区与非洁净区之间必须设置‌封闭到顶的耐火极限至少1小时的隔墙‌,并严格处理管线穿越缝隙,否则将破坏防火分区完整性。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-13

规范里的隔墙及其相应顶棚耐火极限不低于1H,  他的原则是所分隔的房间区域用一个顶、墙一小时的耐火极限给他封道一个罩子里。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭