住宅建筑外墙单元之间开口距离小于1米

住宅建筑 外墙单元之间的开口实体墙宽度小于一米,必须设置0.6的隔板吗?如果开口是防火窗,防火玻璃可不可以不设置0.6的隔板?求前辈们解析

请写下您的回答回答

共 3 回答

沐浴阳光 21-05-28

    必须设置突出外墙不小于0.6米的隔板。如果开口设置防火窗,其耐火极限和燃烧性能满足相应耐火等级建筑外墙的要求,可以不设置隔板。

2 赞 0 踩 [回复]举报

临沂刘夫强   回复: 沐浴阳光21-05-29

谢谢前辈帮忙解析

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈小雨 21-05-30

参照“采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”可在一侧设置乙级防火窗。

1 赞 0 踩 [回复]举报