避难间、老年人照料设施

《建筑设计防火规范》18版5.5.24A要求,老年人照料设施3层及3层以上的老年人照料设施要在2层及以上设置避难间,但是《建筑防火通用规范》废除了5.5.24,在通规里又没提及老年人照料设施。那么对于新建筑关于老年人照料设施的避难间有何要求。

请写下您的回答回答

共 1 回答

LHH2737 25-06-10

举个例子,疏散距离也被废除了且没有新规,难道疏散距离现在都是无限吗,当然不可能吧

被废除,但没有替代性新规定的,一律按老规范执行

0 0 [回复]举报