一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m

1.相关标准

    《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

    7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。


2.问题描述

    某中学新建教学楼,首层楼梯间处疏散外门“WM1521”洞口设计高度为2.1m(见图1、图2),该处疏散外门开启后通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条的规定。



3.问题解析

    本项目首层楼梯间疏散外门“WM1521”洞口高度尺寸为2.1m,扣除门框厚度,门开启后洞口净高度低于2.1m,造成建筑该处疏散外门通行净高度小于2.1m,违反《建筑防火通用规范》第7.1.5条“疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m”的规定。


4.改进措施

    图纸修改后(见图3、图4),通过将该编号门洞高度尺寸全部调整为2.2m(同时门窗表中标注为乙级防火门),保证门开启后通行净高度不小于2.1m,满足规范要求。



来源:北京市规划和自然资源委员会,北京市施工图审查协会《一月一答》第20期

请写下您的回答回答

共 13 回答

刘工 25-06-06

此门应为直通室外的门,需要变成防火门吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

某天   回复: 刘工25-06-07

通往室外的门好像除了楼梯间那些需要其他不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

ZJN155   回复: 某天25-06-26

楼梯间直通室外的门也不需要做防火门

1 赞 1 踩 [回复]举报

loven 25-06-13

今天审图刚遇到这个问题。。。

0 赞 0 踩 [回复]举报

ZJN155 25-06-26

现在除管井门外所有门高度都至少要做到2200高了

0 赞 0 踩 [回复]举报

烟雨江南 25-06-28

考虑门框的高度,宽度,确定净高度、宽度

0 赞 0 踩 [回复]举报

岙庙人生 25-07-01

工作中碰到数量较多的疏散门净高度不符合要求的情况下,有没有经济型的整改方案?

0 赞 0 踩 [回复]举报

18019585602   回复: 岙庙人生25-07-16

正常改造项目疏散楼梯间疏散门门洞高度都是2.1米,满足不了防火通规,一般我都是把疏散楼梯间打上阴影,作为非设计区域处理,审图专家也不会说什么,正要整改疏散楼梯间疏散门的门洞,还是比较困难的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南山桂花   回复: 1801958560225-08-27

楼梯打阴影的话,建筑还是要求写上楼梯防火门编号,您是写的高度是22还是写21呢

0 赞 0 踩 [回复]举报

豆篓子 25-07-17

直通室外的门设计为防火门,有点浪费

0 赞 0 踩 [回复]举报

知耻也要问 25-07-28

不是有5%的偏差值呀


0 赞 0 踩 [回复]举报

有志青年119   回复: 知耻也要问25-08-03

偏差是留给施工误差的,设计没有误差一说。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防阿木木 25-08-08

疏散通道上方设置了燃气管道,符合要求吗

0 赞 1 踩 [回复]举报