消防问答 > 建筑防火 提问

中间仓库防火

各位,丙类中间仓库的1.5H楼板可以用吊顶代替吗,有地方明确过吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-06-05

楼板有耐火极限要求,普通吊顶一般无法满足相关耐火极限要求,当然如果采用满足相关耐火极限要求的做法也是可以的


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-05

肯定不行,应为中间仓库的耐火等级要求比较严格,《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条及其条文说明很明确:在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。所以绝对不能用吊顶代替楼板。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭