在《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E 可燃性粉尘特性举例 一表中没有中药材粉尘,请问中药材研磨粉尘爆炸下限、危险性质以及是如何分级呢?
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-05-27
我个人理解,参照《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录E 可燃性粉尘特性举例,中药材研磨粉尘首先他是草本类,可参照纤维鱼粉——木质纤维。当然不同品种的中药材也有不同特性,还要综合看待他的粒径大小等多方面因素,粒径越小越危险;粒径越大越安全。
0 赞 0 踩 [回复]举报
Along Niusk 25-05-28
中药材范围过于宽泛
50058附录的前提,是已经明确的可燃粉尘
建议,对中药材成分进行细化和明确,具体可以参考附录E中的纤维或农产品
然后做减法
可燃物质是不是一定要磨粉?
要磨粉是不是可能更粗或者更细(粒径不在爆炸范围内)?
必须是可燃物质,磨的粉粒径必须在爆炸范围内的话
确保研磨仓内无电气、外接电、不导电磨头等……杜绝引火源或降低引爆能即可
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭