消防问答 > 火灾自动报警 提问

多线启动只能一对一吗?

消防报警主机多线启动可以一个按钮启动多台风机吗?还是有规范要求只能一一对应启动?

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-05-26

当然是一对一,规范用词“专用线路直接连接”。

0 0 [回复]举报

常州陈 25-05-26

你理解为专线就行,是一对一

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-05-27

不行,只能一对一

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-27

多线启动只能一对一,需要一对多,你得走总线盘。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭