请教各位老师,将一个防火分区划分成四个防烟分区,若对每个防烟分区单独补风,当一个防烟分区着火时怎么实现单个补风口单独开启?
提 交
共 1 回答
磨砂猴 25-05-16
1,如果四个防烟分区仅用挡烟垂壁划分,所有口同时补风均可
2,如果用防火隔墙分隔成单个独立空间,就通过模块联动关闭其他的防火阀
0 赞 0 踩 [回复]举报