按照《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.1条 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
问一下,哪些才是疏散通道上的防火门,进入封闭楼梯间的防火门、进入防烟楼梯间前室的防火门、从防烟楼梯间前室进入防烟楼梯间的防火门,这些算疏散通道上的防火门吗?