消防问答 > 安全疏散 提问

最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?

我认为最小清晰高度应大于等于疏散净高度,反之,则人员都没有满足最小清晰高度,在一个模糊的环境下进行疏散将难以进行。

那么问题来了:

第一,规范规定——疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m,即是疏散净高不应小于2.1m。

第二,走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9)

总结下这两个规定是否产生了矛盾呢,列举两个例子看看,

矛盾一:如果走道、室内空间净高等于3m,最小清晰高度则为1.5m,小于疏散净高度2.1m了吧。

矛盾二:如果室内净高小于5米,那么 Hq =1.6 +0.1·H ′就小于2.1m,也小于疏散净高度2.1m了吧。

望大家讨论下这两个问题,也可以谈谈你理解,谢谢!


请写下您的回答回答

共 2 回答

风舞尘扬 25-05-09

在一个绝大部分只有3米(极限为2.1米)的走道里面,1.5米以上部分都是浓烟,还必须要2.1以上的部分是清晰的,这就是矛盾的由来;

1 0 [回复]举报

消防网友68723 25-05-09

 

清晰高度  clear height
    烟层下缘至室内地面的高度。与疏散净高概念不同,疏散净高要大于清晰高度

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭