关于建规中对地下室的定义

GB50016 中对地下室的定义是:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。请问这个定义应该怎么断句去理解?想了很久也弄不明白是怎么判定这个地下室。

请写下您的回答回答

共 4 回答

一条咸大鱼 21-05-21

地下室房间的地面高度低于室外设计地面的平均高度。这两个高度的差值要大于房间平均净高的1/2。

1 赞 0 踩 [回复]举报

songtion   回复: 一条咸大鱼21-05-26

明白了,感谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

帅鹏 21-05-22

我的理解:房间一半儿多埋地下去了!这就是地下室。三分之一不到一半埋地下了,叫半地下室。学习不好,请大家指正

1 赞 0 踩 [回复]举报