根据此条文,烟层厚度是不是不考虑排烟口吸入高度了?只要排烟口在储烟仓内就行?
提 交
共 1 回答
潘天坤 25-04-29
密闭吊顶的场所,储烟仓高度才是烟气层厚度。烟气层厚度为排烟口距挡烟垂壁下沿的高度(排烟口在挡烟垂壁上方),一般来说大于3米的场所需要考虑单个排烟口最大允许排烟量
0 赞 0 踩 [回复]举报