消防问答 > 消防给排水 提问

隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗

隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 25-04-28

隐蔽式喷头必须采用‌可滑动溅水盘‌设计,盖板脱落后溅水盘应自动下移至吊顶平面下方。喷头安装后,装饰盖板表面应与吊顶平齐,溅水盘初始位置位于吊顶内,但滑竿机构必须确保其可自由滑动到吊顶下方。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友28127   回复: EHS-DL25-08-21

这是那条规范要求,求详细条文

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 消防网友2812725-08-21

详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017‌ ‌第6.1.3条 条文解释中 第7款‌: 明确规定隐蔽式喷头需采用 ‌可滑动溅水盘‌ 设计,装饰盖板脱落后溅水盘必须能 ‌自动下移至吊顶平面下方‌,确保灭火布水效果。条文解释:强调滑竿机构需保证溅水盘自由滑动,且装饰盖板表面应与吊顶平齐,初始位置位于吊顶内‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报

wetom 25-04-28

本身就是活动式溅水盘,肯定要超出吊顶。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-05-07

隐蔽式喷头溅水盘前端就是可以活动的,如果不掉落到吊顶一下,喷水的时候就无法有效的进行灭火保护。

0 赞 0 踩 [回复]举报