消防问答 > 防烟排烟 提问

挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式

活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!

请写下您的回答回答

共 3 回答

一消小伙 25-04-23

可以,功能正常就行

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-23

活动挡烟垂壁手动操作按钮‌可采用无线形式‌,但需确保功能可靠、符合消防信号传输标准,且安装高度满足规范要求。

0 0 [回复]举报

深红的九华 25-04-23

现场用无线式的有,但是效果个人觉得很不好,而且可靠性不高

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭