消防水泵房预埋
消防出水口预埋低了能不能加弯头网上翻
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 1 回答
EHS专家-DL
25-04-23
允许通过加装弯头进行上翻调整
,但需满足以下条件:
保证自灌要求
:消防水泵进水管需确保水流能自流进入管道,避免因弯头过多或角度不合理导致水流受阻或气体积聚。
控制转弯次数
:吸水管路应尽量平直,一般直角转弯不超过3次,且弯头布局需符合流体力学要求,避免局部阻力过大。
使用合规管材
:改造需采用镀锌钢管等国家认证材料,禁止使用回收管材或非标准连接件。