消防水泵房最不利距离

消防水泵房有无最不利距离限制

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-05-05

可参照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.11条 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。