消防问答 > 防烟排烟 提问

机械排烟系统

请教一个问题:卖场内有自己的完整的机械排烟系统,排烟风机在楼顶。有个租户消防改造,在自己租赁区域的风管上加了一台排烟风机,风机口设置在卖场里的风井里。这种情况是否合规,依据是什么。谢谢。

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-04-16

怎么去屋面,共用风管还是自己加装风管,他们是否单独系统,是否能联动。

0 0 [回复]举报

消防网友62117 25-04-16

肯定不行的

1)建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

2)加风机需与大楼报警联动

3)不能保证不破坏原有排烟系统的运行

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭