消防网友68723 25-04-15
短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-04-15
这个位置采用15mm管径的管道不合适
从短立管来说,短立管其管径不应小于25mm
从喷头来说,带一个喷头的配水支管、配水管的公称管径为25mm,15mm管道不能带喷头
EHS-DL 26-11-02
不可以。