消防问答 > 消防给排水 提问

一类高层建筑设计的屋顶试验消火栓是否计入最不利消火栓?

根据《消防给水及消火栓系统技术规》GB50974-2014第5.2.2规定:最不利点静水压力一类高层建筑不低于0.10MP.....的条文规定,通常设置在顶层的试验消火栓是计入最不利消火栓?有何规范条文解释?

如计入,大多一类高层公共建筑就应设置稳压装置。




请写下您的回答回答

共 3 回答

天道酬勤 21-05-18

7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
    1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
    2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一路走远   回复: 天道酬勤21-05-20

这个条文是关于试验栓的安装位置的要求,我是问:试验栓是否属于最不利消火栓?

0 赞 0 踩 [回复]举报

snake 21-05-20

最不利消火栓一般是指最顶层的末端可以灭火用的消火栓,楼顶是试验用的,不能算最不利消火栓!

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭