4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。解析4.0.8 本条为强制性条文。无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。 两个问题,一商场店铺内后面防火门,前面防火卷帘,不算无窗房间吧,第二,后面防火门,前面玻璃,不算无窗房间吧
提 交
共 2 回答
潘天坤 25-03-14
内部装修的无窗房间的认定可以参照建筑内部装修设计防火规范GB50222编制组复函文件-关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017》有关条款解释的复函
建筑内部装修设计防火规范GB50222编制组复函文件-关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017》有关条款解释的复函有提到:房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认为无窗房间
1 赞 0 踩 [回复]举报
更丰富 25-03-23
UU哈哈
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭