有3C强制性认证和检验报告,有外观识别码,手机扫码能查询到产品的相关信息,但就是灭不了火。近期,柳州市消防救援支队接到举报,在柳北区的地王新天地商超内,有一批疑似假冒伪劣的灭火器。消防监督人员立即对超市展开检查,并对灭火器来源进行调查。
消防监督员对灭火器进行调查。
2023年5月份,该商超通过网络途径向江西一家生产销售灭火器材的厂商,以远低于市场的价格订购了一批4公斤规格的干粉灭火器,用于更换商超内趋近报废年限的灭火器。厂商不但提供了灭火器检测报告、正规发票,送来的灭火器从外观标识、材质手感上来看也很正常。起初,商超并没有发现异常。在近期的一场小火灾中,该批次灭火器暴露出严重问题。
网购的灭火器。
“当时是有顾客将没灭掉的烟头扔进垃圾桶,把垃圾桶烧了起来,我们值班员发现后立刻使用灭火器去灭火,没想到这灭火器根本不管用,这么点小火都灭不掉,我们就开始怀疑产品有问题了。”商超负责人介绍。
扫码对比信息、测量喷管长度,发现灭火器没有问题。
接到举报后,消防监督员来到商超,对该批次灭火器进行了检查。在检查过程中,消防监督员用手机扫码比对了产品信息,查看了检测报告,使用尺子测量了灭火器喷管的长度,竟然发现都和合格灭火器无异。在摇晃瓶身时,消防监督员发现了异常,怀疑是药剂有问题。
“正规灭火器在摇晃时不会有太大的声音,这些灭火器充装的药剂可能存在问题。”为了进一步检测,消防监督员决定进行现场灭火试验。使用汽油、柴油等燃料点燃油盆后,两名消防员先后使用商超内的灭火器和其他正规灭火器进行灭火效能测试。
对比试验。
没想到,消防员使用商超内的灭火器对着火盆喷射了数次,直到灭火药剂喷完了,火依然没有灭掉,还在熊熊燃烧。而正规灭火器,只短暂喷射了一次,就将火势扑灭,后续也没有发生复燃。
通过对两具灭火器喷射出的灭火药剂进行对比,消防监督员发现,假冒伪劣灭火器内的药剂明显要比正规灭火器偏黄,正规灭火器喷出的药剂呈现乳白色,假冒伪劣的灭火器喷出的药剂呈现土黄色。
为了固定证据,消防监督员将商超内的灭火器送往自治区消防产品质量监督检验机构进行检测,结果显示,灭火器的瓶身、压力装置、结构都显示合格,但是充装的药剂出了问题。
判定为不合格产品。
按照规定,4公斤灭火器药剂充装量为4千克,误差值为0.08千克,而该批次灭火器充足量只有3.57千克。正规灭火药剂最主要的成分为磷酸二氢铵,含量须达到75%,误差值为百分之2.62%。更离谱的是,该批次灭火器实测值仅为0.06%,远远达不到标准值,判定为不合格产品。
所有灭火器进行查封处理。均为柳州消防供图
根据检查情况,消防监督员对该商超内所有灭火器进行查封处理,并将相关证据提交给公安部门。目前,公安机关已经针对该事件进行立案处理,案件还在进一步侦办当中。
消防监督员提醒,目前假冒伪劣消防产品层出不穷、屡禁不绝,且造假手段也越来越隐蔽,普通市民更是难以分辨。所以,大家购买灭火器材,一定要通过正规渠道,不要轻易选择价格低廉无质量保障的产品。一旦发现假冒,可及时向消防部门进行举报。
来源 | 综合南国今报记者廖艳明 通讯员雷阳 方佳文 卢铭伟
更多资讯