消防问答 > 消防给排水 提问

吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题

吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题

请写下您的回答回答

共 11 回答

jinyanwu 25-03-11

个人意见,仅供参考:

可以使用耐震真空表

1 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: jinyanwu25-03-12

什么原因早成的

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-03-12

根据您的图片,指示状态为“超过该真空压力表”量程状态,是否可能是压力表选型不对(量程偏小)造成的呢。。。

1 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: EHS-DL25-03-12

规范上也没有相应的真空压力表量程规定吧,启泵时吸水管上的压力应该是多少合适

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 柠檬不萌25-03-13

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;    

2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;    

3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。


可以参考一下。

1 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: EHS-DL25-03-17

这只说了压力表和真空表,真空压力表呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: 柠檬不萌25-03-17

真空压力表是单一仪表内部结构实现正负压测量。按照规范GB50974-2014 5.1.17应该就是真空压力表量程-0.1MPa到正压至少0.7MPa,而您图片显示正压最大0.15MPa,所以我猜测是该真空压力表正压段压力量程选型小了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 25-03-13

个人意见,仅供参考:

那个标签去掉看一下指针是在表内那个挡针哪边,有可能是水位较低情况下突然停泵,并且管路上缺少止回阀或者止回阀损坏导致回流冲击造成的;采用耐震压力表后,这种冲击会有所缓冲。

一般负压不会导致表超量程,只有正压会导致超量程。

1 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: jinyanwu25-03-17

每次启泵后都会在不同的位置,那如果表是正常的,停泵后处在什么压力位是正常的,另一台泵的是0.045

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu   回复: 柠檬不萌25-03-17

个人意见,仅供参考:

这个同行说的对的,真空压力表量程为-0.1~0.7Mpa,但图显压力表量程为-0.1~0.15,正常运行情况下应该显示为负压,但如果出现突然停泵,管道内会产生很大的回流冲击压力,有可能导致压力表超过正压量程损坏,所以需要设置防水锤消声止回阀。附近另一台泵正常的显示0.045说明管道内有余压,也就是静水压力。所以停泵后应该在0位附近上下浮动一点都属于正常。

1 赞 0 踩 [回复]举报

水清云淡   回复: jinyanwu25-03-20

这个意见阐述得非常清楚的

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭