消防问答 > 防烟排烟 提问

地下室是否需要排烟?

199平方的地下室,每个房间四十多平方,功能是厨房和包厢,是否可以不设计排烟

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-03-11

如果确定总建筑面积小于200平方米,并且每间房间建筑面积不大于50平方米,是不需要设置排烟设施的




1 赞 0 踩 [回复]举报

刘果01   回复: 潘天坤25-03-11

请教此处的排烟风量如何计算,是仅计算走道的,还是走道+小于50平所有房间的,还是仅小于50平所有房间的?看上下两张图对比走道风口数量不同。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 刘果0125-03-11

排烟口只在走道的情况下,可以按照130000m³/h考虑,如果觉得总建筑面积比较大可以适当加入一间或者几间最大房间排烟量(烟标GB51251未要求加入房间排烟量,不少省份有适当加入最大一间内容,不加入也不违反国家技术标准要求)

排烟口设置在走道和房间的请教,可以按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭