住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度

住宅建筑楼梯间首层外门采用子母式门,有效宽度怎么计算?子门通过插销固定,没有安装闭门器,子门能计入疏散的有效宽度?

请写下您的回答回答

共 4 回答

LHH2737 25-03-07

之前审图有遇到过这个问题,最后在门窗表中明确“子母门不得有固定插销”,审图才过的

0 赞 0 踩 [回复]举报

萨曼岛的工程师   回复: LHH273725-03-26

感谢。

0 赞 0 踩 [回复]举报

正好 25-03-10

高层不小于1.2米即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

雪 25-03-11

设置插销,无法在火灾情况下有效打开,子门宽度不能计入疏散宽度


0 赞 0 踩 [回复]举报