消防电梯井的设置

消防电梯集水坑设置在电梯井里吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-05-09

不可以。为使用安全考虑,可以设置在电梯基坑侧面。比电梯缓冲坑至少低700mm。

1 赞 0 踩 [回复]举报

小月半   回复: 刘丽波22-06-16

请教一下,可以利用旁边普通电梯的基坑做集水坑么?如果有两台消防电梯挨着,是都做一个坑就行?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 刘丽波22-06-16

普通的基坑也不能用,同样不安全。相邻的两个电梯可以共用一个坑。

0 赞 0 踩 [回复]举报