高位水箱间、气压水罐、稳压泵间算消防水泵房吗?

这三个地方单独或者设置在一个房间内时,需要设置甲级门吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-05-09

这三个房间或一个房间一般情况下不属于消防水泵房,应该属于建规6.2.7中的灭火设备室,如无特殊要求,乙级防火门即可。当消防供水泵也设于此房间时,按消防水泵房处理。

0 赞 0 踩 [回复]举报

老张123   回复: 刘丽波21-05-10

好的,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

huanglong3721 22-07-05

 6 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。