记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了?

记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了?

请写下您的回答回答

共 3 回答

wetom 25-03-04

地上式的大口距地一直都是450,水泵接合器的话是700,第一次听说640的说法。

0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理 25-03-04

栓口450mm,顶部差不多就是640mm了,是教材上面的数据

图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装



1 赞 0 踩 [回复]举报

半路出家 25-03-07

消防设施操作员(中级)教材371页,消火栓顶距地面高为0.64米

0 赞 0 踩 [回复]举报