消防问答 > 防烟排烟 提问

请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢

请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢

请写下您的回答回答

共 7 回答

潘天坤 25-03-03

与走道公区连通的功能房间内是否具备房间建筑面积2%的有效自然排烟面积,如果不具备的话需要两端各设置2平方米的有效自然排烟面积

1 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 潘天坤25-03-03

谢谢老师,要是只有走道排烟,不牵扯房间排烟,这个走道只有一端开窗,能否满足规范要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 小卡了米25-03-04

走道设置自然排烟的时候,公区走道与房间的排烟得共同考虑,不能只考虑走道,是两种排烟方案

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-03-03

3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 消防网友6872325-03-03

谢谢老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

张冬华 25-03-03

看看你走廊两侧房间有没有设计排烟?

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 张冬华25-03-04

走道两侧房间没有设置排烟,都是有窗户的小房间。

0 赞 0 踩 [回复]举报