8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;

这里的建筑面积是指单层的面积还是几层合起来的面积?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-05-07

指单个车间。由于建筑专业提条件时只有建筑面积,不分车间,不太好掌握。有条件尽量设置吧!

1 赞 0 踩 [回复]举报

坚持   回复: 刘丽波21-05-08

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337 21-05-20

14版本中,没有明确,但是06版本中该条文为:任一层建筑面积大于5000m²的丁类厂房;

按规范的文字意思,14版本中应可认为是多层建筑面积为5000平方米,主要是建设,设计单位容易咬文嚼字,希望降低设计标准。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-22

单做建筑的面积

0 赞 0 踩 [回复]举报