消防问答 > 防烟排烟 提问

这个属于走道排烟吗

宽度5米多的区域,这个按走道考虑还是按普通防烟分区考虑,自然排烟面积是两侧2平方还是面积的2%?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-02-28

大厅连着走道?长度大概是多少?建筑面积大概是多少?寝室、活动室内有高窗嘛?

有几个思路:

一、标注着大厅,按照大厅使用功能来考虑自然排烟设施,有可开启外窗并且建筑面积小于100平方米可以不设置排烟设施;

无可开启外窗或者建筑面积大于100平方米可以按建筑面积的2%设置有效自然排烟窗


二、如果按走道考虑,小于20米的走道可以不设置排烟设施,这时候按大厅考虑设置最低要求也是可以的;

大于20米的走道,与公区连通的房间都设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照建筑面积的2%设置有效自然排烟窗即可;

与公区连通的房间未设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照两侧各设置2平方米的有效自然排烟窗

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友69239 25-02-28

按地面面积计算有效开窗面积

0 赞 0 踩 [回复]举报