预作用装置一定要设置充气泵稳压吗?

如题,自动喷水灭火系统预作用装置可以不用设置充气泵稳压吧

请写下您的回答回答

共 2 回答

萨曼岛的工程师 25-02-21

1.预作用装置分为单连锁和双连锁,如果是単连锁可以不设置,双连锁必须设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

我头发贼黑 25-02-22

预作用系统操作与控制分为:充气单连锁,不充气单连锁及充气双连锁。不明白的可以看这个图集

1 赞 0 踩 [回复]举报