消防问答 > 建筑防火 提问

怎么通过目测判断一栋建筑的耐火等级。

现实生活当中,如何目测判断一栋建筑是几级耐火等级。对于建筑构件,如楼板有的是现浇楼板,有的是预制楼板,如何判断其楼板是耐火等级1小时还是1.5小时。

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-02-20

先根据建筑火灾危险性等级判断属于建筑耐火几级,再根据查表得出xx建筑耐火等级的xx建筑构件名称的燃烧性能和耐火极限

例如建筑高度大于50米的高层厂房的建筑耐火等级为一级,此建筑楼板的燃烧性能和耐火极限分别为不燃性、1.5小时



0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 25-02-20

找到该建筑的竣工图、施工图或消防验收意见书,上面会写。

而且99%的建筑都会按照规范要求的最低要求设计。


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭