消防问答 > 其他 提问

中小学学校外面开办托管,托育机构,主要针对小学生,中学生的场所,遵循的消防规范或者依据是什么标准。

我计划开办托育场所,主要针对中小学生课外辅导,建筑面积70平方米左右,学生规模80人左右,需要在消防方面办理那些手续,或者依据的规范是什么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 25-02-20

办什么手续走什么流程每个地方都不一样

另外托育的服务对象是0-3岁幼儿,你这是中小学生培训,属于儿童活动场所

规范按建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)和建筑防火通用规范GB 55037-2022

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-02-20

针对是多少周岁的群体呢?中小学的校外培训机构可以参照教育部办公厅 应急管理部办公厅关于印发《校外培训机构消防安全管理九项规定》的通知(教监管厅函〔2022〕9号)、建筑设计防火规范GB50016、建筑防火通用规范GB55037,必要的时候还可以参考教育建筑相关规范


一般是选择主体已经通过消防设计审查、消防验收(备案)手续的场所,如果没有进行改动可以不需要重复申报消防验收,不过要注意要符合教育部办公厅 应急管理部办公厅关于印发《校外培训机构消防安全管理九项规定》的通知(教监管厅函〔2022〕9号)相关要求


如果使用性质变动并且内部进行装修改造,就需要申报消防验收(备案)手续


托儿所用于哺育和培育3周岁以下婴幼儿, 幼儿园用于3周岁至6周岁的幼儿进行集中保育、教育,楼主说的托育可能和中小学生不沾边





2 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭