消防问答 > 消防给排水 提问

两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?

两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?为什么会这样?

请写下您的回答回答

共 6 回答

小唐12321 25-02-06

第二个正常吧,水池水位大概四米吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 25-02-06

个人意见,仅供参考:

这个要看是地上池还是地下池,压力表所处位置,同时还要看表前表后是否有止回阀,负压可能表明形成了真空环境,比如地下池在不抽水情况下有可能表显负值;地上池有可能表显为正值,主要看水位了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: jinyanwu25-02-06

算是地下池,露天的,两台泵同一池,间隔距离差不多3米,水池水面不超过吸水管水平管

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu   回复: 柠檬不萌25-02-06

个人意见,仅供参考:

地下池本身就和吸水口有一定高差,所以会形成负压。表显就是负值了。

但如果两个表在一个管道上,中间也没有其他阀门,那就是其中一个坏了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

柠檬不萌   回复: jinyanwu25-02-13

一台泵一根吸水管,都在同一个平面位置,出水管是同一根

0 赞 0 踩 [回复]举报

本安消熊 25-02-10

消防水泵应采取自灌式吸水,无论怎样吸水管上的压力表不应为真空(负值)个人理解,仅供参考!

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭