甲乙车间,因为生产工艺上不让超三个人同时在线,所以才用防火墙分隔成不同房间,建筑上这也算分割了不同的防火分区吗
提 交
共 5 回答
徐海金 25-01-23
并不一定是一定要防火分区才能用防火墙分隔。防火墙也不一定是防火分区分割
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-01-23
考虑疏散距离,别的还好。
本安消熊 25-01-23
个人结合规范个人浅解,第一种情况:如果这个房间分隔都达到防火分区要求,如防火墙分隔到顶,连通开口处使用甲级防火门窗,靠外墙有独立泄爆泄压设施,独立的通风设施等,可以看作一个小的防火分区。第二种情况:没有达到防火分区要求,即使用的是防火墙分隔,也只能属于普通的为了工艺上的安全作的防火分隔而已。
jinyanwu 25-01-23
个人意见,仅供参考:
1、这个只能算是一种物理分割方法,你采用防火隔墙或者简单的隔墙都行,只要满足分割的防火要求即可,但不属于分割了不同的防火分区。
2、如果这种分割符合防火分区面积等要求,也可以作为不同防火分区对待。
潘天坤 25-01-24
每个防火分区的消防设施都是有规范要求的,例如防火门、防火窗、安全出口、消防救援窗、消防电梯、水流指示器、手报等火灾自动报警设施、风管(防排烟补风及通风空气调节等)、消防配电线路、联动逻辑等等
一般来说楼主描述的情况不会存在,很难满足规范要求
1 赞 0 踩 [回复]举报