消防问答 > 建筑防火 提问

规避自动喷水

多层商店建筑的其中一层建筑面积超过1500平方米,采取实体墙分割成若干个小于1500的部分,还用装自动喷水不?

请写下您的回答回答

共 3 回答

飞翔的心 21-04-22

商店建筑的其中一层建筑面积超过1500平方米,应该设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。具体见《建规》:

8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:      1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;      2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 21-04-23

可以加设双墙,分隔成符合要求的若果个贴临建筑。单座建筑单层不大于1500平方米,总建筑面积不大于3000平方米。可以不设自喷系统。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-13

1500、3000是按照建筑的面积,不是店铺面积。分隔成两座建筑是采用防火墙(不是防火隔墙)

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭