首层敞开,属于敞开楼梯间,   还是封闭楼梯间?





上图: 办公 楼,共3层,12米左右的建筑高度,2层-3层楼梯间为乙级防火门,只有首层楼梯间是 敞开通到大厅到室外,也可以直通室外。


这是楼梯间 属于敞开楼梯间,   还是封闭楼梯间 (首层楼梯已经可以直通室外了的 )???  理由是什么





请写下您的回答回答

共 6 回答

同同不同 25-01-17

敞开,若首层为扩大封闭楼梯间可以视为封闭

1 赞 0 踩 [回复]举报

知耻也要问   回复: 同同不同25-01-17

图片中,为什么不算是 扩大封闭楼梯间??

0 赞 0 踩 [回复]举报

飞翔的罗伯特人   回复: 知耻也要问25-01-17

扩大的封闭楼梯间 ,其他房间的门得是防火门,你看里面都是普通门

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同   回复: 飞翔的罗伯特人25-01-18

有道理

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-01-17

敞开,扩大楼梯间有要求乙级门,房间门应该不是乙级,个人意见

2 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 25-01-17

不符合扩大封闭楼梯间,简单的说,如果是扩大封闭楼梯间,那么一层所有和楼梯间直接相连的室内门都要采用乙级防火门


1 赞 0 踩 [回复]举报