消防问答 > 细水雾 提问

细水雾喷放需要切断被保护对象电源吗

高压细水雾系统保护高压配电室,网络机房,这种地方一直有电,系统喷放时,以上地方不会短路或者连电吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-04-22

细水雾雾滴很小,不导电。

0 赞 0 踩 [回复]举报

凡爸   回复: 刘丽波21-06-07

GB50898-2013中3.6.9提到,切断带电保护对象的电源,这句话是啥意思?老师给解释一下

1 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 凡爸21-06-07

细水雾能灭带电设备的火灾,但并不代表带电设备过火后可以继续使用。为防止次生灾害,也应断电。

1 赞 0 踩 [回复]举报