仓库及办公室疏散问题


请问一下:一楼是800平米的丁戊类仓库。二楼设置了办公室,敞开楼梯间。仓库和办公室都有各自独立的安全出口。请问一下,办公室的安全疏距离是按照厂房仓库处理,还是按照民建处理。

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友73006 21-04-20

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

奔驰之狼   回复: 消防网友7300621-04-20

分割没有问题,就是安全疏散的距离问题是按什么处理???

0 赞 0 踩 [回复]举报

书呆子 21-04-22

我觉得厂内办公室还是按厂房处理

0 赞 0 踩 [回复]举报

奔驰之狼   回复: 书呆子21-04-28

依据是??