消防问答 > 其他 提问

请教各位老师3个问题

各位老师,请教政府部门检查的3个问题,规范上都没有找到相关内容,烦请各位老师指点,谢谢!
1.4层的沿街商铺,3层及以上是正面广告外立面钢架,设有消防窗,消防窗外面有标志,检查人员说消防窗里面也要有标识。
2.4层的商铺,消防楼梯间需要楼层显示标志吗?
3、消防楼梯间涉及百叶窗里面加装了铁丝网,检查人员让把铁丝网拆除。
我个人认为这3点规范都没有表明,算不上违反规定吧?

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 25-01-08

二去商量下,别的简单赶紧改了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

红门铠甲   回复: 小唐1232125-01-08

谢谢老师的

0 赞 0 踩 [回复]举报

关二斤 25-01-08

第一个问题建筑防火通用规范2.2.3.5有讲

0 赞 0 踩 [回复]举报

红门铠甲   回复: 关二斤25-01-08

谢谢老师的

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu 25-01-09

个人意见,仅供参考:

1、根据通规:

第5条,室内室外均应设置。

2、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》:

按照规定要求设置即可。

3、根据国家消防救援局2024年2月1日通告:

符合人员密集场所定义的拆除即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭