水房水泵过滤器

消防水泵过滤器多久清理一次啊?我翻了规范,没有具体列出!

请写下您的回答回答

共 3 回答

壹哥 25-01-07

你不运行等于没有消耗 清也是白清

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 25-01-07

根据各地维保要求吧,譬如山东就是每年一次

0 赞 0 踩 [回复]举报

dyf214 25-01-07

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第14.0.9条   每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修

1 赞 0 踩 [回复]举报