消防泵房里消防水泵的进口和出口之间连接处,需要做一个搭接用来导电吗?
提 交
共 2 回答
jinyanwu 25-01-06
个人意见,仅供参考:
不需要。1)该场所不属于易燃易爆场所;2)介质不属于易燃易爆物质;3)电机处接地目的是为了防止人员触电;
1 赞 0 踩 [回复]举报
沉默 25-01-06
不要,但是查不出问题了就给你上一个
0 赞 0 踩 [回复]举报