云中飞翔 25-01-03
1、三层甲类厂房与二层丙类厂房之间楼板应满足耐火等级要求的最小耐火极限;
2、三层甲类厂房的防火墙耐火极限应不小于4小时;
3、防火分区面积不超过甲类厂房要求,若做防火分隔,请用防火墙。
4、疏散距离不大于甲类厂房要求的最大疏散距离。
5、易燃易爆部位避开承重柱、承重墙,并靠外墙设置。
6、屋面最好改成轻质屋面板,泄爆时使用。
7、室内电气设备更换成防爆型电气设备。
8、电器开关、插座及配电设备设置到室外。
溜达呀 25-01-03
首先你要知道,把第三层改造成甲类车间,整栋建筑的火灾危险性就是甲类。总平面布局的设置得考虑到,与周边建筑的防火间距。
再就是考虑建筑的耐火等级和平面布置,防火墙的耐火极限不低于4小时…楼板、防火隔墙、多少疏散通道、防火分区的划分…
还有设施
总之需要做的挺多的
谢谢