点型探测器与不同设施的距离要求


一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。
6.2.6 点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。


二、建筑电气常用数据 19DX101-1中,表12.9可以作为一个参考: