wetom 24-12-23
看看水平和垂直方向有没有火灾热辐射蔓延的风险,有就做2.0h的隔墙,没有就无所谓了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
易燃牲畜 回复: wetom24-12-23
周围没有相邻建筑物,但是不设隔墙会不会影响到其他的楼层
wetom 回复: 易燃牲畜24-12-24
满足1200的窗槛墙不(设喷淋800),满足就可以不设了。
潘天坤 24-12-25
风机房墙体有耐火极限要求,原则上要设置符合规范要求的墙体(附设在建筑内的通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔;设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔)