消防问答 > 其他 提问

现场消防设备,比如排烟风机、送风机现场需要设置双电源

现场排烟风机、送风机现场需要设置双电源是哪个新规范,从那年开始的!谢谢!

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 24-12-19

看了下,高规、2006年版建规、2014年版建规、2018年版建规、建筑防火通用规范均有此内容

还有就是建筑防火通用规范GB55037有明确:除按照三级负荷供电的消防用电设备外

0 赞 0 踩 [回复]举报

wetom 24-12-19

这可不是新要求,一直有规定,只是一直没说清楚末端切换的位置,所以早些年流行的做法就是在风机控制柜设置末端切换装置,GB51348-2019发布后的做法是在风机控制柜的上一级配电箱处设置双电源切换,风机控制箱不再设置末端切换装置了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭