消防问答 > 建筑防火 提问

4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距,不应小于表4.2.1的规定

储罐区有4000m³甲类液体罐,1000㎡液体储罐,5000㎡丙类液体储罐,该罐区与室外变压配电站的防火间距,按照甲乙储罐折成丙类罐区,总容积是30000㎡按照表4.2.1的规定防火间距最小取40m,但是条文解释说明又可将丙类储罐折算成甲乙液体储罐那折算后总储量是6000m³按照表4.21规定则与室外变配电站防火间距最小取50m,那在审查时多少为符合规定

请写下您的回答回答

共 1 回答

14555 21-04-20

取较大值。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭